Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Dichtheitskontrolle — EN 378 und die F-Gas-Verordnung in der Praxis
Wann eine Anlage geprüft werden muss, wer das tun darf und was dokumentiert werden muss
Einleitung
Hinter dem Begriff 'gesetzlich vorgeschriebene Prüfung' steckt ein konkretes Regelwerk, das festlegt, wie oft du eine Anlage kontrollieren musst und was du dokumentieren sollst, wenn du es getan hast. Die Regeln stehen zum einen in der europäischen Norm DS/EN 378, der Hauptnorm für Sicherheits- und Umweltanforderungen an Kälteanlagen, zum anderen in der F-Gas-Verordnung der EU, die spezifische Anforderungen an die Dichtheitskontrolle von Anlagen mit fluorierten Kältemitteln stellt.
Wann eine Dichtheitskontrolle vorgeschrieben wird
Die F-Gas-Verordnung verlangt, dass Anlagen mit einer Füllmenge von 5 Tonnen CO2-Äquivalenten oder mehr regelmäßig auf Dichtheit kontrolliert werden — für hermetisch geschlossene Systeme, die weniger zu Leckagen neigen, ist die Grenze auf 10 Tonnen CO2-Äquivalente angehoben. CO2-Äquivalente werden aus der eingefüllten Kältemittelmenge multipliziert mit deren GWP berechnet, sodass eine Anlage mit einem Kältemittel mit hohem GWP die Anforderung bei einer weit geringeren physischen Kältemittelmenge auslöst als eine Anlage mit einem Kältemittel mit niedrigem GWP wie CO2 oder Ammoniak.
Jährliche Prüfungen nach Kältemittelmenge
Über die Dichtheitskontrolle selbst hinaus verlangen die Regeln periodische Prüfungen der Sicherheitseinrichtungen, gestaffelt danach, wie viel Kältemittel die Anlage enthält. Anlagen mit einer Füllmenge über einer festgelegten Untergrenze müssen ihre Sicherheitseinrichtungen mindestens einmal jährlich kontrollieren lassen, und je größer die Füllmenge, desto strenger die Anforderungen daran, wer die Kontrolle durchführen darf — bei kleineren Füllmengen kann das eine Person mit einschlägiger fachlicher Ausbildung sein, während größere Anlagen verlangen, dass die Prüfung von einem Kältetechniker oder einem Betrieb durchgeführt wird, der die Anforderungen für Prüfungen an genau diesem Anlagentyp erfüllt.
Automatische Leckageerkennung an großen Anlagen
Anlagen mit den größten Kältemittelfüllmengen müssen ein automatisches Leckage-Erkennungssystem installiert haben, das laufend auf Austritte überwacht und Alarm gibt, wenn etwas entweicht. Das verringert den Bedarf an ebenso häufigen manuellen Kontrollen, befreit die Anlage aber nicht von regelmäßigen Prüfungen — es ergänzt sie, weil ein automatisches System eine Leckage zwischen zwei geplanten Besuchen entdecken kann.
Dokumentation — der Nachweis dafür, dass die Regeln eingehalten wurden
All das beruht auf Dokumentation. Für jede Anlage über einer bestimmten Größe muss ein Register geführt werden (oft Anlagenregister oder Logbuch genannt) mit Angaben dazu, welches Kältemittel und wie viel davon in die Anlage gefüllt wurde, wann sie kontrolliert wurde, was die Kontrolle ergab und welche Reparaturen ausgeführt wurden. Diese Dokumentation ist nicht nur für die Behörden — sie sorgt auch dafür, dass der nächste Techniker, der zur Anlage kommt, sich schnell in ihre Historie einlesen kann, statt von vorn anzufangen.
| Anforderung | Was das in der Praxis bedeutet |
|---|---|
| Dichtheitskontrolle ab 5 Tonnen CO2-Äquivalent (10 Tonnen bei hermetisch geschlossenen Anlagen) | Regelmäßige Dichtheitskontrolle, die Häufigkeit hängt von der Größe der Füllmenge ab |
| Jährliche Prüfung der Sicherheitsausrüstung | Gilt für Anlagen über einer festgelegten Mindestkältemittelmenge |
| Automatische Leckageerkennung | Gefordert in den größten Anlagen als Ergänzung zu manuellen Prüfungen |
| Anlagenregister / Logbuch | Dokumentiert Kältemittel, Kontrollen und Reparaturen über die Lebensdauer der Anlage |
Warum es keine Bürokratie um ihrer selbst willen ist
Der Zweck des gesamten Regelwerks ist sicherzustellen, dass Kältemittel — die oft starke Treibhausgase oder anderweitig umwelt- und gesundheitsschädlich sind — entdeckt und behoben werden, wenn sie zu lecken beginnen, statt still und leise über Monate oder Jahre in die Atmosphäre zu entweichen. Als Kältetechniker bist du derjenige, der die Kontrollen in der Praxis durchführt und die Dokumentation ausfüllt, und deine Gründlichkeit hier ist das, was das ganze System zum Funktionieren bringt.
“Eine Inspektion, die nicht dokumentiert ist, hat aus Sicht der Behörden nie stattgefunden.”