Spring til indhold

Tjekliste: lovpligtigt lækagetjek efter F-gas-forordningen

Sådan udfører og dokumenterer du en lækagekontrol, der lever op til reglerne

Brug denne tjekliste, hver gang du udfører en lovpligtig lækagekontrol. Tilpas den altid til den konkrete anlægsstørrelse, kølemiddeltype og virksomhedens egen procedure.

§Før kontrollen

  • 01Slå op, hvilken kølemiddelmængde og GWP anlægget har, og beregn CO2-ækvivalenten
  • 02Tjek, om anlægget er over grænsen for lovpligtig lækagekontrol (5 tons CO2-ækv. / 10 tons for hermetisk lukkede systemer)
  • 03Hent anlæggets register/logbog og se sidste kontrols resultat
  • 04Medbring lækagesøger, der er kalibreret og egnet til anlæggets kølemiddel

§Under kontrollen

  • 01Gennemgå alle samlinger, ventiler, pakninger og svejsninger systematisk
  • 02Brug elektronisk lækagesøger eller anden godkendt metode ved alle risikopunkter
  • 03Notér tryk og temperaturer, og sammenlign med tidligere målinger
  • 04Kontrollér, om et evt. automatisk lækagedetekteringssystem fungerer og er kalibreret

§Efter kontrollen

  • 01Registrér dato, resultat og evt. fundne lækager i anlæggets logbog
  • 02Notér navn og certifikatoplysninger på den, der har udført kontrollen
  • 03Planlæg og aftal dato for eventuel udbedring
  • 04Sæt næste kontroldato i kalenderen ud fra anlæggets kategori og fyldning